バンカー移送配管(および該当する場合はホース)は150%MAWP(定格作動圧力)まで、30ヶ月間隔でテストします。
なお、USCGは毎年このテストを要求しています。
テストの手順は以下の通りです。 1. 必要なパイプラインと圧力テストを正しく特定 2. 分岐バルブを閉じてタンクを隔離する 3. 安全弁をBlankする 4. システムに共通する流動体でラインを徐々に満たす 5. 必要に応じてゆっくりと排気する 6. アキュムレータハンドポンプを使用してラインを加圧する 7. パイプライン内の静圧を10分間監視 8. パイプラインを視覚的に検査する 9. 試験後、ラインを空にする 10. 必要に応じて修理を計画する
11.すべての圧力試験をそれぞれのデッキとエンジンのログブック、対応する油記録簿、PMSに記録する。※ 特定のパイプラインをテストする際、手順からの逸脱が必要になる場合があります。この場合、会社の監督者と手順について合意が必要です。